Ваши комментарии

Добрый день, решил использовать вашу скаду в простенькой задаче, но там не требуется полно экранный режим мониторинга, имеется ли возможность сделать масштабируемое окно монитора?
День добрый. В текущей версии такой возможности нет.
Спасибо за сообщение, мы рассмотрим Ваше предложение, и включим его в доработки.
Спасибо за сообщение, мы проверим Ваше замечание.
Ок. Спасибо за сообщение, об ошибке. Мы постараемся выяснить причину её возникновения.
Добрый день!

В цеха ставите SIMP PRO (т.к. только один тип ОПС сервера) на нужное кол-во точек.
На каждый цех своя лицензия.
На инфоцентр ставите SIMP SPACE.
Добрый день!

Наш интерпретатор не поддерживает обратные функции.
В скором времени добавим и обновим версию.

С уважением, Шульгин Дмитрий.
ООО "Симп Лайт"
Добрый день!

В демо версии нет ограничений на размер базы, при перезагрузке ничего не потеряется.

Ограничение есть по кол-ву экспортируемых в ексель значений - экспортируются только первые 99.
Еще вопросик возник! Со скриптом.
Пробую простой скрипт в виртуальном канале:
'Пример Basic Script
dim In1, Out1
' присвоить переменной In1, значение переменной канала
In1=ReadValue("COM13/MV110-2A(addr=14)/Output1/Read")
' присвоить переменной In2, значение переменной канала
'In2=ReadValue("Имя канала")
' If (In1 >= 30.00) Then WriteValue("COM13/MK110-8R(addr=16)/Output1/r.oe", Out1)
' записать значение переменной Out1 в канал
нажимаю компилировать! Все нормал! Жму выполнить! Все ок! Только в графе значения 0! А не прочитанные значения с модуля ввода! Мб я что нибудь неправильно в скрипте составил?
Если можно дайте пример скрипта виртуального канала просто прочитать с канала МВ значение!
Зарание блогадарен!

Добрый день!

1. В редакторе скриптов можно проверить только математику, встроенные функции, но получить значения с тегов нельзя. Реальную работу скрипта с тегами можно увидеть лишь запустив Монитор.

2. В скрипте ВЫ записываете в канал значение переменной Out1, но перед этим никак её не инициализируйте, т.е.ничему её не приравниваете. Что в ней должно быть ?

С уважением, Дмитрий Шульгин.
Добрый день!

Наш вебсервер никак не взаимодействует с другими серверами. Реализован лишь простейший механизм выдачи "живых" тегов в простейшую HTML страницу.
По умолчанию установлен 80 порт, возможно у Вас не работает из-за того что порт уже занят чем-то.

Хотелось бы знать подробности использования "клиентов" системы: можно ли установить на бОльшее число компьютеров (ограничивается число одновременно работающих клиентов, или каждый клиент привязывается к конкретной машине, а если компьютер сломался или надо перенести рабочее место на другой … и т.д.)

Клиент к ПК не привязывается, ограничивается только количество одновременно подключенных.

С уважением, Шульгин Дмитрий.
1) WEB-доступа нет: в ответ на ввод ip-адреса сервера где установлена free-версия получаю в браузере ответ "The requested URL / was not found on this server."
Включите в настройках WEB сервер (в редакторе каналов)



2) подключил 8-каналов прибора ТРМ138. Стабильно (три ночи подряд) ночью перестает поступать информация в монитор SIMP Light. Утром при помощи конфигуратора проверяю связь с прибором, после этого вновь запускаю монитор - все начинает работать.
Проверьте на другом OPC - клиенте. Скорее всего проблема в настройках приборов или опс-сервера. С ТРМ мы работаем больше 6 лет - такое поведение видим впервые.

3) по поводу каналов ввода-вывода, правильно ли я рассуждаю -> подключая 8 входов с ТРМ138 - я задействую 8 каналов в SIMP Light, если потребуется получать информацию по уставкам ТРМ138, то я задействую 16 каналов SIMP Light и т.д.
да, верно

4) каким образом я могу испытать сетевые возможности SIMP Light и продемонстрировать их своему руководству для обсуждения вопроса о приобретении Вашей системы.

Напишите письмо с запросом на simp@miniscada.com
smp.png


Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho