Ваши комментарии

Форма исторических графиков логически связанных параметров будут отличаться если нет синхронности. Один график к примеру формируется по опросу в 1 секунду (непосредственно от первоисточника), а второй через перерасчёт (скрипт) в 60 секунд. Получается, что в 60 раз теряется достоверность канала.

Всё конечно зависит от технологии процесса.
Доброго дня!

Отправляю вам пример настройки LECTUS ОРС сервера . В проекте опрашивается три параметра ТРМ-138: текущее значение, ошибка канала измерения и ошибка вычислителя. Опрос через Modbus-RTU, скорость 115200. Единственное нужно будет изменить адрес ТРМ-138.
Доброго дня!

Если тема ещё актуальна, давайте её решим.
Отправьте схему функциональную. Нужно точно понимать объект. Отправьте полное наименование счётчиков. На схеме функциональной укажите как вы планируете произвести модернизацию. Какое количество полевых устройств опрашивает ОРС? Какая скорость шины и какой протокол?

Напишите с какой частотой вам нужно отображать и архивировать данные в SCADA системе.

Лично моё мнение. Оборудование лучше применять по назначению. Если у вас уже есть счётчики, то зачем производить расчёт через скрипт? Достаточно опрашивать счётчики через ОРС. Даже в случае отказа оборудования верхнего уровня у вас всегда будет возможность снять данные непосредственно с счётчиков. Резерв должен быть всегда.


Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho