Регуляторы установлены Минитерм 400.00, ОПС сервер тоже Минитерм, датчики с токовым сигналом 4 – 20 мА. Но стоило слегка подумать, и сразу же разобрался с написанием формулы.
Вот пример моей формулы:
1. Расчёт колонки: Уровнемерная колонка 630мм, шкала будет в мм. Середина берём 0. Отсюда получается рабочая шкала + 315мм - 315мм (4-20мА)
2. Расчёт регулятора: т.к. Минитерм 400.00 измеряет токовый сигнал 0-20мА, отсюда по формуле будем рассчитывать значение сигнала 0мА.
20мА=-315мм.
4мА=315мм.
0мА= 1,25*4мА-0,25*20мА
0мА=1,25*315-0,25*(-315)
0мА=472,5 мм.
вот и получилась шкала 0-20мА.
3. Написание формулы для этой шкалы:
Для начала шкалу масштабируем 472 + 315 = 787 (общая шкала 0-20мА)
Val*7.87 - Этим выражением масштабируем шкалу от 0 до 787
-( Val*7.87) - Этим выражением смещаем шкалу -787 до 0
-( Val*7.87)+472 - Этим выражением добавляем значение 0мА. и шкала смещается от -315 до 472
День добрый.

Добрый вечер. Не могу разобраться с подключением Минитерм 400. орс-сервер подключается, и в редакторе каналов запускаю тест орс каналов, а он пишет нет связи. При подключение Минитерм 300, связь есть.

Попробуйте подключится к ОРС серверу сторонним ОРС клиентом. Если связи не будет значит проблема в настройках ОРС сервера. Если связь будет, то пишите будем разбираться.

Удалось подключить. Проблема была с ОРС клиентом.
Подскажите какую версию Simp Light выбрать т.к. хочу подключить серверы: Овен, Минитерм, Логика, и контроллеры Siemens по сети.