Протестировал OPС LIS200 другой утилитой - ItemProperty.
Тоже не получилось.
Значит проблема с OPС LIS200.
А главное пытался связаться и получить консультацию у ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника», реакции н0ль.
Жаль…
Всем спасибо.
Хочу добавить, что используется SCADA SIMP Light FREE, которая позволяет работать с разными ОРС (как я понял).
Хотя побывал и на чистом компе только с установленным OPC LIS200 и без установки ОВЕН.
Вот такой вопрос…
Что то вложения не добавляются….
Не совсем так.
В варианте, который Вы предлагаете, изменим знак виртуального канала Out1:
а нужно было изменить знак физического In2.
В любом случае, намёк понял.
Формулу изменил.
Out1:=(In1-((In2*(-1)+50)));
Всё заработало.
Спасибо за подсказку и за Вашу Скаду.
Продолжаем тестировать.