Да, в Lectus OPC получилось записать с командой 16.
Доброго дня. Да, перепробывал все варианты. Читать получается, а записать - нет.
При использовании Modbus драйвера возникла проблема записи переменной типа UInt32 в регистр 3409 (преобразователь частоты FC302 Danfoss). При этом значение данного регистра считывается нормально. Проверял в Lectus OPC, там удалось записать значение в этот регистр только после установки флажка "Старшим регистром вперед".