Ваши комментарии

В СИМП надо предусмотреть сброс пароля по запросу правообладателя СКАДА.  Разные случаи бывают: уволился обиженный АСУшник, либо работа без систематизации с ворохом проблем (утерян пароль), или стояла машина на тесте со СКАДА без пароля, да полазили чьи то ручки. Всякое может произойти.

Спасибо. Приму во внимание для себя.

Простите, вмешаюсь. Из вопроса понял, что человек переместил не ярлык, а сам файл Monitor.exe и поняв ошибку, переместил его обратно... с вытекающими. Можно ли поручить установщику конфигурировать права доступа для оболочки СИМП на контроль целостности программного пакета и не давать никакого разрешения на перемещение программных модулей во избежании подобных ошибок?

Понимаю, что вопрос уже не к СИМП писать об этом на этих страницах похоже на флуд. Не знаю просто где и у кого спросить. Проблема кроется в службах W10. Взял такой же комп, но с W7. Данные в СИМП идут. Интересно, что обмен с интернетом есть, а внешние устройства не пропускает. При этом подключение к роутерам (серверам) есть, но обмен с устройствами не дает производить. Как писал выше с обменом по COM проблем нет. Может кто из подписчиков знает какая системная служба w10 отвечает за это дело по IP. 

Это хороший функционал. У нас в WinCC реализовали работу с диаппазоном графика. Очень удобно выделив нужный участок, сразу видеть мин, макс и прочее. 

Image 1745

Закину в довесок пожелание (давненько, лет 5 назад писал об этом), в окне просмотра графиков сервисные пиктограммы по контрастнее сделайте пожалуйста. На разных мониторах смотрю, тяжело да еще и зрение падает с годками. Они зачем то еще и ведут себя цветасто при наведении курсора. Когда наведёшь, еще нормально. Но налету в него не попадешь, приглядываться приходится. Такое же и в списке параметров монитора. "Нет данных" - пишет почти белым. В тесте канлов замечтельно. Может поправите... или создть инструмент "шкурки" на модулях Симп.

Да, спасибо. Это блог Юрия, я в теме. Его модуль тоже пробовал. Но очень редко работаю. СимпЛ уже подключал в такой конфигурации и с мостом, но год назад. А здесь, побороть что то не получается при очевидной простоте. Вот и крикнул.

Спасибо. Через Modbus Poll нет соединения. Брадмауэр отключал - безрезультатно. Через Nox эмулятор пробовал. Тишина. Собака похоже в эксклюзивных параметрах сетевой карты, т.к. соединение PC на сетевом уровне узел-узел есть, а данные не идут. На всякий случай приложил свою связь, но ничего не нахожу заковыристого.параметры связи.pdf

Ок. попробую. Сниму настройки

Простите вмешаюсь в чат. Вам надо в настройках simp modbus правильно указать тип функции по которой опрашивается созданный вами тэг.

Не сочтите за флуд. Как сообщил Виктор, проблема в ошибке по недосмотру, которую может совершить любой АСУшник. Важен образ её проявления (описанный в посте) и причина (которую вы выявили, а автор поста указал). За, что ему спасибо. Совсем не каждый день разрабатываются проекты и утрачивается навык. А в организованном группой Симп комьюнити, можно хоть иногда включать мозги для анализа, и поковыряться при наличии времени с СимпЛайт. Поэтому малозначительных вопросов нет. И этот для меня был полезным, блягодаря Виктору, что к сожалению, техподдержка Симп посчитала мелочью. Успехов.