Взгляд со стороны - это всегда только плюс. То, что прибор может считать продукцию очень быстро это да, но сама SCADA не будет успевать получать данные с него с такой частотой. Т.е. когда она получит данные в канал и выполнит скрипт, в котором есть обнуление счетчика, есть вероятность, что счетчик еще увеличится, а система сбросит это значение и оно не будет учтено. Но если бы можно было опрашивать прибор прямиком из скрипта, то данные для учета перед сбросом были бы актуальными.
А так выход - сбрасывать значение счетчика при условии, что линия приостановлена или что-то вроде того.
Думал об этом. Производство непрерывное. В сезон линия может работать и 10 дней без перерыва. Но я рассматриваю этот вариант.
Тогда еще вопрос, в ОВЕН СИ30, какое минимальное время опроса счетчика можно организовать, как думаете? Может есть опыт использования. 50 / 100 / 300 мс?
Подскажите, а есть ли возможность из скрипта опрашивать прибор принудительно?
Просто боюсь, что если, например, даже при опросе в 1 секунду, я заберу значение из опрошенного канала и обнулю счетчик, то за эту секунду может проскочить еще 1 единица товара, которая не будет отображена при прошлом опросе, а счетчик обнулится. Если бы можно было вытаскивать в скрипте значение прямо из прибора, другое дело...
Думаю, я понял, спасибо)
В принципе к 1 варианту я и пришел. Что-то вроде: По истечении каждого часа записываем текущее значение счетчика си30 в виртуальный канал, затем сбрасываем текущее значение счетчика си30. Как я понимаю, в итоге получим канал, в который каждый час будет записано значение произведенной продукции за прошедший час. Со значением за прошедшие сутки или текущие сутки тоже понятно. А вот с месяцем или произвольным промежутком не совсем понятно. Может просто через "калькулятор расхода" по виртуальному каналу (в котором каждый час идет запись) получится увидеть?
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Интересная вещь этот пр103. СИ30 уже заказаны, так что буду на них собирать. Но Вам спасибо за информацию)