Ваши комментарии

Добрый день.

Ниже пункты, касающиеся приобретения и использования лицензии:

1. Лицензия приобретается только на опросную станцию (обычно ПК к которому подключены все приборы)
2. Лицензия приобретается на 1 ПК и использована может быть только на 1 ПК.
3. Разработку проекта можно вести как на опросной станции, так и на отдельном ПК разработчика, при этом на ПК разработчика ставить лицензию не надо (без лицензии работает 1 час потом необходима перезагрузка программы)
4. Правило о смене ключа действует только при смене ПК опросной станции (обновление железа или выход из строя).
5. если появляется вторая опросная станция, то на неё нужно приобретать другую лицензию.

Если чем то эта схема не устраивает, мы предлагаем лицензироваться USB-ключом. В этом случае привязки к аппаратным средствам не будет, т.е. наша система будет работать на том ПК, в который вставлен УСБ-ключ.
Обновлён дистрибутив бета версии.
Ссылка не изменилась.

Изменения:
ver. 4.4.0.107
1. Кнопка закрытия в панели тревог при от стыковки панели от монитора
2. Редактирование по F2 имени канала в редакторе каналов
3. При дропе с ctrl в редакторе мнемосхем в контрол выставляем в качестве текста имя канала
4. Исправлен баг в модбас, работали только первые 16 устройств
5. В компонент - кнопка, добавили возможность вывода сообщения о подтверждении записи
6. Компонент ДатаВремя - добавили возможность выбора шрифта
7. Редактор мнемосхем - добавили возможность выбрать режим - выбора объектов (а - все даже частично попавшие в рамку выбора, б - только целеком попавшие в рамку выбора )
8. Белый список мнемосхем, добавили возможность задавать мнемосхему для автозагрузки, указывается первой строкой в файле
Добавил в секцию загрузки.
стандарт OPC един, и если другие ОПС клиенты не видят данные, а наша система видит(видела)
то скорее всего всё дело именно в сервере
попробуйте подключитсья другим OPC клиентом, например DOPC или аналогичным
>>
Ещё у нас возникла новая проблема, как я уже писал, мы связываемся с 5-ю панелями HMI через Modbus TCP, вроде всё сначала работает, но через некоторое время происходит обрыв и связь с панелями пропадает на несколько секунд, и с какими-то HMI связь восстанавливается, а с другими нет, было и так, что просто одна панель отваливалась и связь не восстанавливалась. Решить данную проблему помогала только перезагрузка монитора. Использовал версию скады, которую вы мне скидывали 13 октября. Пробовали разные настройки времен таймаутов, повторов при ошибках, повторных соединений при ошибке (с), всё-равно пропадает связь.

Скачайте обновление, там проблемы с реконнектом лечились. (ссылка не изменилась)


>>Ну а так же возникала проблема с графиком, который появляется как всплывающее окно при двойном клике по цифровому индикатору например. У этого графика, через некоторое время использования его, перестают работать кнопки управления. Данная проблема возникает редко.

это проверим
добрый день!

можете дать ссылку на докуметацию по настройке модбаса на Regin Corrigo ?
добрый день

функция называется
Function GetTimeStamp(AName: String): TDateTime

Возвращает метку времени, когда были последние изменения у канала.

Пример вызова:
LastWrite:=GetTimeStamp("tag1");