Ваши комментарии

Версия Simplight: 4.4.0.137
Enterprise (Developer only)

Используется станартный модбас-драйвер, в котором есть несколько TCP-узлов (10шт), на каждом из этих узлов по устройству (15 тегов на устройстве).

Так же используется OPC-сервер - InSat.MultiOPSServer для опроса 10 счётчиков (3 параметра со счётчика).

Оборудование проходит обкатку, так что монитор опрашивает только два узла, с остальными нет связи
Что бы этого не происходило нужно немного поменять условия в скрипте.


Хорошо, буду смотреть, спасиб за помощь
Добрый день!

При переборе возможных вариантов включений возникла всё та же проблема - выход на передний план фонового цвета, при включении бит по порядку - 1,2,4, 9, 10, 12 - всё хорошо, однако при последовательностях 9, 1 или 10,2, или 12,4 поле серое, без признаков текста. И при включении установки текст не появляется
Добрый день!

Буду очень благодарен, если скинете пример. Можно на почту: art.1989de@mail.ru, или на что-нибудь общеиспользуемое, а то вдруг кому тоже интересно будет
Добрый день!

Да, должен быть индикатор, который подсвечивается, когда станция включена.
Будет один входной сигнал, Word-ом, из него скриптом извлекается 4 битовых значения: 3 битовых значения - ручной, автономный, дистанционный, одно значение - состояние станции (вкл-выкл).
Расписываю задачу: имеется строка -

Режим работы: ручной (автономный, дистанционный)

при отсутствии сигнала о запуске с установки текущий режим выделен серым цветом. При запуске установки и последующем переключении режимов они должны подсвечиваться зелёным цветом,при отключении установки и переключении режимов - серым цветом