А как же тогда через UAExpert запись работает?

Записывает значения не взирая на уровень доступа. СИМП принимает решение разрешена запись или нет на основании полученных от сервера настроек. 

А как тогда быть?

Раз сервер не отдаёт тип доступа, можно попробовать изменить его вручную:

Открываем файл, ищем нужный тег, и меняем тип доступа

далее запускаем редактор каналов, удаляем ранее добавленный тег (который редактировали) из активных каналов, сохраняем, и добавляем его из источника снова. Должно помочь.

День добрый.

Уровень доступа для OPC UA не настраивается в СИМП, драйвер его берет из той информации которую сообщает сервер.

День добрый.

Другим клиентом к данному серверу подключались? К примеру UaExpert. 

День добрый.

Редактор мнемосхем:

Монитор, контекстное меню тренда

День добрый.

Всегда думал, что web интерфейс симплайта неспособен передавать чёткие картинки в принципе. На разных компьютерах, с разных серверов, разные версии - всегда было нерезко. Тут зашёл через браузер, увеличил страничку до 200%, а потом открыл новую страницу и с неё зашёл на ту же мнемосхему. Она стала чёткой! Можно просто обновить страницу, тот же эффект.Проверил в двух браузерах, реакция одинаковая. Запустил другой проект на другом компе - то же самое.Как сделать, чтобы картинка сразу была нормальной?

При зуме рендер не вызывается, т.е. перерисовка страницы будет исходя из того что было загружено ранее, обновление страницы вызывает полную перерисовку страницы, что и ведёт к описанному Вами результату. Мы подумаем что можно сделать с этим.

День добрый.

Скада получает данные из трёх источников: собственного modbus драйвера, орс-сервера modbus инсат и орс-сервера овен, который вытягивает данные из овеновского облака. Недавно были проблемы в облаке, орс-сервер не мог подключиться. Скада при этом перестала вести архивы по всем тегам, modbus драйвера и инсата в том числе. На клиентах перестали отображаться дискретные теги (отображает "нет связи"), аналоговые были. Но на трендах наоборот, дискретные есть, аналоговых нет. Может, ещё что-то было не так, но нам уже не до исследований было. И пока не заработало облако, в скаде ничего не наладилось.
Аналогичный случай был, когда отвалился ключ от инсата, на одной из предыдущих версий.
Как-то не очень хорошо, что при отказе одной из сторонних программ рушится всё.


На тестах такого поведения не наблюдали. Нужно больше вводных для того что бы мы могли воспроизвести ситуацию на своих тестовых ПК. Всю информацию по проблеме можно писать или в чат или на нашу почту simp@simplight.ru


Была мысль временно отвязать овен, убрав галочку в списке серверов. Но оказалось, что при этом в редакторе каналов отвязываются все овеновские теги и обратно не восстанавливаются. Тоже не самое хорошее свойство и от него неплохо бы избавиться.

Если убирать "галку" в списке доступных серверов - Вы тем самым полностью исключаете данный сервер из проекта, система потеряет источник и тем самым произведет "отвязку" каналов проекта от источника. Как вариант из скрипта отключать опрос сервера - https://simplight.ru/manual_next/komandy-raboty-s-kanalami-tegami/setopcgroupactivity

Спасибо, а подскажите пожалуйста, как из DWORD считать 20 DI каналов по отдельности.

Нужно воспользоваться скриптом или блочной диаграммой и разложить битовую маску на отдельные каналы.

Пример - https://simplight.ru/manual_next/raznoe_/izvlechenie-unpack

День добрый.

Ошибка в шаблоне. Попробуйте вот этот - МВ210-204.slmt

Скопируйте его в папку - Диск:\slProject\UserSetting\Templates\Owen\Модули дискретного ввода

День добрый.

Версия под Linux на данный момент в разработке, ориентировочное время выхода - осень этого года.