День добрый, ребят, забыли про меня? уж очень нужен пример скрипта, в довесок к этому появилась проблема опроса тегов. Тег счетчика импульсов СИ8. В редакторе каналов стоит время опроса 300мс в opc-сервере Овен стоит 10мс, после запуска монитора больше половины тегов (температура, давление, скорость и т.д.) с различных приборов какое-то время (мин 10, а бывает и больше) не обновляют свои значения а стоят перечеркнуты (нет данных), а показания счетчика СИ8 обновляются с периодичностью мин. 5, а бывает и все 10. Выводил данные через Owen Process Manager, все четко, то есть с сетью всё в порядке. В чем может быть причина такой заторможености? Сейчас редактор каналов содержит более 100 тегов, версия SCADA SIMP Light ENT
Если можно пришлите ссылку на этот ОРС сервер, или сам сервер. Мы у себя его прогоним.


Пытался разобраться сам, проблема в том что OPC сервер общается с устройством по Ehernet и список тегов (переменных) он загружает после установки связи, получается что Редактор каналов добавляет его без тегов (он не успевает загрузить переменные)

OPC сервер отправил Вам на почту
Присоединяюсь к выше сказанному, хотелось бы что бы Редактор каналов не пытался запустить уже запущенные OPC сервера,а соединялся бы с ними, только недавно столкнулся с такой ситуацией: имеется измеритель толщины полотна Mahlo его OPC сервер надо запускать заранее, иначе Редактор каналов не видит его теги, беда :(