Ваши комментарии

Да сервер ОПС По 486 интерфейсу. У меня там установлено 4 ТРМ210. Может поэтому время делится между ними на опрос… Если можете, посоветуйте сервер ОПС!
Кстати в предыдущей версии такой задержки не замечал.
Спасибо за ответ! Используется Протокол Овен. Ну в принципе задержка в ответе в 7 секунд не страшна, ведь сам ПИД регулятор работает в своем временном масштабе. А на график 7 секунд не повлияет,процесс весьма инерционный…
Спасибо за помощь и сотрудничество! Разобрался. В ОРС сервере надо было добавить нужное количество ТРМок и прописать их адреса. Тогда они появляются в редакторе проектов. Я вынес требуемые параметры в колонку используемых и в мнемосхеме привязал нужные каналы к параметрам.
Прставил таймвивер, но не знаю пока, как им пользоваться.
Тимвивера у меня нет, симплайт не подключал к сети, все на одном компе.
Поставил галочку в " Автоматический преобразователь 232-485" Все заработало!
Спасибо! В Сервере ОРС Поставил галочку в "Автоматический преобразователь 232-485" Все заработало!
Windows7, ТРМ251, АС4. Кофигуратор видит ТРМку, все работает. ОПС сервер установил, ТРМ251 прописал. Редактор проектов соединяется с ОПС, видит ТРМ251, выводит ее каналы. Но тест каналов не проходит. Нет связи. Что может быть?