Ваши комментарии

Повторяется на конкретной мнемосхеме или на всех. Если на конкретной пришлите к нам на почту эту мнемосхему для проверки.
Проявилось один раз. Через Shift выделил много элементов на мнемосхеме, затем вырезал их через контекстное меню, затем открыл новую мнемосхему, программа предложила сохранить старую - согласился, после этого появилось окно "Элемент управления не имеет родительского окна", при нажатии на "ОК" снова открывается это же окно и так до бесконечности. Повторить не удалось.

Какая у Вас на данный момент версия? По моим данным эту ошибку исправили уже давно.
Версия 4.4.0.109

Помимо привязки к сетке возможно попиксельное перемещение объекта (ctrl+курсорные клавиши) и изменение размера (shift+курсорные клавиши). Привязку к сетке проверим, если подтвердится неправильная работа, исправим. Спасибо.
Ок. Курсорные клавиши помогли.

Драйвер ОРС? Сервер CoDeSys? Попробуйте с сторонним ОРС клиентом провести эксперимент, т.е. подключиться к отключенному прибору, затем включить его, данные клиент "подтянет"?
Посоветуйте на каких конкретно клиентах проверить. Можно через личку, если их упоминание не желательно на этом форуме.

13. Новый баг. Элемент управления "Запись фиксированного значения". В редакторе мнемосхем элемент находится поверх всех, при запуске монитора - полностью перекрывается другими элементами.