Скрипт будет запускаться по таймеру. Просто нигде не нашел, что по записи нужен внешний запуск.

Писать регистр 31Н можно, но есть нюансы. Калькулятор расхода может рассчитать только минимум за 2 часа и только кратно часу. А у меня процесс нагрева прутка от 10 минут до 2 часов. Скрипт считает энергию от порогового значения тока нагрузки. Ток холостого хода трансформатора и навивочного станка около 30 А, а ток нагрева прутка 4000 А. Так-что поймать момент начала нагрева и конец проще простого. График нагрева, в течении рабочей смены, будет иметь вид пилы. Верхняя точка зубца пилы - затраченная энергия в кВт*часах. Осталось придумать как выводить на мнемосхему значение энергии и время.

Спасибо за пояснения. Запуск скрипта по таймеру помог. Монитор заработал.

Попробую сделать по событию.

Тестирую, дома, на однофазном приборе Omix MX-1(R)-0.5-RS485. Нагрузка светодиодная лампа 9 Вт, ток около 0,036 мА. Так что скрипт должен запускаться. Тестировал тоже константами. Но у вас монитор работает, а у меня нет. Тип данных  c прибора float.  

Скрипт выполняется по записи в канал Мощность, опрос канала 1000 мс. ФБ ADD не счетчик, а сумматор. Переполнения нет. На нем сделан подсчет суммы мгновенных мощностей. На мониторе цифровой индикатор на нулях. Тренд тоже на нулях.