Запрашиваемый функционал очень полезен. Симп поставит этот вопрос на голосование или примет, как объективную реальность инициализации команды конкретного пользователя в разработку?

Простите, потревожу. Написал, что получилось запустить из канала А, канал В работающий по событию. Повторно запустить не смог..... Записываю в канал "Virtual_channel" работающий по событию два значения "Устройство" и значение канала "Генератор запуска" раб. по таймеру для запуска. Итогом должен быть запуск Virtual_channel . Что не так?

Михаил, думаю вам смысла нет делать по событию, т.к. получится простое дублирование той же ситуации. Ведь запускающим, будет также скрипт, но по таймеру. Как все-таки насчет регистра 31Н, разница показаний начала и конца замера . Это разве не решение вашей задачи? Я тоже хотел этот прибор купить.

Спасибо, разобрался. Работает.

Не очень удобно, что логические ФБ для корректной работы требуют подключения всех входов. Допустим OR не будет работать пока вы не обвяжете его. Отсутствие сигнала на одном из входов, думаю должно восприниматься как "0", а не ошибка. Схема в этом случае будет проще.

Подскажите, как реализовать ситуацию "скрипт по событию записи - будет запущен при записи из другого скрипта, или элемента управления". Заинтриговала ситуация. Не могу сообразить, как запустить скрипт из другого скрипта. Очень интересует такая возможность из под ФБ

Удалил свой предыдущий комментарий. То же вижу проблему по событию записи в канал. По времени работает. Мой монитор работал по запуску скрипта по времени. Эмулировал com, запуск скрипта по записи в канал, подключился и упс... Такое же состояние как и у вас, индикатор молчит. Ставлю по времени - все нормально.

Я не техподдержка. Простите, вставлю свои 5 копеек. Тест каналов включает контроль физических каналов. Виртуальный выведите на мнемосхему. Если так и есть, проблема в мгновенном переполнении счетчика. ФБ ADD работающий с прямой обратной связью, через разветвление, забивает счетчик (установленный диапазон переменной) на переполнение. Вставьте ФБ отвечающий за интервал записи (задержку) между входом 2 и разветвлением. Бесконечность нельзя поделить. Но и здесь у вас ничего не выйдет. Т.к. вы хотите выполнить расчет основываясь на мгновенном значении мощности не являющейся const (резонный вопрос - дискретность отсчета какую возьмете? раз в сек? или мс? какую точность необходимо получить? тогда ваять надо рассматривая модель процесса...бр.р..) Искомая же величина среднеквадратичная. Может лучше считать из 31Н Омикса готовую суммарную активную мощность выведенную мат. моделью прибора с его паспортной погрешностью и найти разность (т.е. затраченную активную мощность) между значением начала и конца эксперимента?

Странно , что у вас в настройках скрипта нет интервала выполнения.