Ваши комментарии
возможно была проблема со связью, или настройками прибора.
ок. договорились.
Для нестабильной связи слишком малый интервал.
Рекомендации:
1. Увеличить интервал опроса - 3-5 секунд.
2. Таймаут ожидания - секунды на 2 больше интервала опроса.
3. 1-2 перезапроса при ошибке.
4. Повторное соединение - до минуты.
Тем самым разгрузим драйвер при работе с приборами которые отваливаются
А интервал опроса какой установлен?
Проект работает месяца три, постоянно обновляясь - добавляются новые устройства. Такое поведение замечали раз пять уже за последнее время, но то забывали проверить работу ОРС, то просто перезагружали. В общем не мог собрать полную картину, как проявляется проблема.
Связь с устройствами нестабильная, постоянно кто-то отваливается, кто-то появляется - устройства в глуши расположены и сеть через роутеры ростелекомовские организована.
Отсутствие текущих данных для проекта не очень критично. Для индикации оператору отсутствия прибора в сети используется системный тег "Состояние". НО важно знать, что данных именно НЕТ. Ситуация, когда данные показываются, но они как бы "замороженные", суточной давности, недопустима.
Если связь с устройствами не стабильна - тогда я бы пересмотрел настройки драйвера, на предмет таймаутов, кол-ва перезапросов при ошибках, и паузы между перезапросами. Т.к. если связь плохая, то "выпавшие" устройства могут тормозить весь опрос, т.к. драйвер будет тратить на них время в попытке достучаться.
День добрый.
На сколько могу судить из описания, данное устройство использует свой протокол обмена, и по простому подключить его к СИМП не получится. На данный момент вижу только один вариант, воспользоваться к примеру этим ОРС сервером https://insat.ru/products/?category=400, он поддерживает описание протоколов на скриптовом языке. Т.е. реализуете протокол обмена с Вашим устройством, на скрипте в ОРС сервере, а далее уже с ОРС сервера будите забирать данные в СИМП.
День добрый.
код ошибки 03 - Значение, содержащееся в поле данных запроса, является недопустимой величиной.
Для начала проверьте типы которые Вы указали при настройке данных каналов в драйвере, и регион, и адреса регистров.
День добрый.
Когда стало проявляется такое поведение? Связь с устройствами modbus стабильно? Все устройства которые добавлены в проект онлайн?
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho