День добрый.
На вскидку есть два варианта решения задачи, все зависит от применения. Можно не обращаться к БД, а аккумулировать скриптом максимальное значение по каналу. Если нужно то можно считать как у Вас в примере из БД (учитывайте одно под отладкой скрипта он физически не обращается к БД, т.е. реальные цифры Вы получите только в мониторе).
Интересует тип тега непосредственно в ОРС сервере. Если тег не удается перетащить в проект, значит он имеет не поддерживаемый тип данных.
День добрый.
Тип каналов какой в ОРС?
попробуйте менять вот эту настройку
1. Можно так: запускаем гейт с параметрами: simp_gate.exe --scada-port 8080
2. Или так, заходим в настройки редактора каналов и меняем порт веб сервера на 81(при условии что у Вас не установлена релизная версия СИМП и Веб сервер в ней не используется.)
Вы вручную запускаете гейт?
1. Можно так: запускаем гейт с параметрами: simp_gate.exe --scada-port 8080
2. Или так, заходим в настройки редактора каналов и меняем порт веб сервера на 81(при условии что у Вас не установлена релизная версия СИМП и Веб сервер в ней не используется.)
День добрый.
1. Что "пишет" мобильное приложение?
2. Токен шлюза указан верно?
3. Web сервер в настройках СИМП включен?
День добрый.
Прошу пояснить для каких функций вышеописанного проекта, надо использовать скрипты?
Применение скрипта как минимум для этих целей:
1. Для записи в БД по требованию.
2. Для генерации отчета.
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
День добрый.
Данный ОРС сервер для всех тегов возвращает тип Variant, который не поддерживается СИМП ЛАЙТ. Постараемся внести доработки для возможности работать с данным ОРС сервером.