Ваши комментарии
День добрый.
1. Миграция проекта с бесплатной версии на коммерческую возможна с соблюдением следующего правила - в коммерческой версии должен присутствовать тот же набор драйверов (modbus, opc) который Вы использовали в Free версии.
2. Файл лицензии "привязан" к оборудованию ПК, т.е. работать будет ТОЛЬКО на том ПК для которого он активирован. Аппаратный ключ - работает на том ПК где установлен.
День добрый. Статусбар в мониторе срывается только в полноэкранном режиме монитора.
Задача решена. Проблема заключалась в неверно указанных регионах modbus при настройке драйвера.
Х0 -----10001,Х1----10002,Х2-----10003 и т.д. регион coils (bool) - для этих адресов выбираем Discret Input и адреса указываем соответственно 1,2,3 и т.д.
не работают D0 -----40001. D1----40002. D2-----40003 и т.д. регион Holding Register (int 16), R\W - для этих адресов выбираем Holding Registe и адреса указываем соответственно 1,2,3 и т.д.
Напишите в чат на сайте, попросите перевести диалог на Юрия. Подключимся посмотрим на месте.
Пришлите карту регистров, посмотреть. А для оперативного решения задачи, напишите в чат на сайте, и попросите диалог перевести на Юрия.
Повторюсь - к примеру выбрали регион Holding Registe и указали адрес 500 - то соответственно Вы будете опрашивать адрес согласно региону т.е. 40500.
Для адресов 10001,40001 - соответственно для Coils - указываете адрес 1, для Holding - 1.
Если выбираете регион Holding Register - то он начинается с 40xxx - указывайте не 40001 - а просто 1, 2...и т.д.
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho