Ваши комментарии

Быстрее описать реализацию )
1. Создаёте два тега в лектусе
2. Вытаскиваете их в редакторе каналов, сохраняете и закрываете (может необходимо привязать к элементам в редакторе мнемосхем).
3. Удаляете любой тег из лектуса и запускаете Монитор.
да. Информация об автозапуске лишняя..

Видимо монитор запрашивает теги у лектуса которые тот не может отдать и, получив какой-то "неожиданный" ответ, выдаёт ошибку и виснет
Да, причина именно в том что:
"в папке назначения уже есть файл с таким именем"
Увидеть только его нельзя при сохранении, оттого сразу и не заметил что в этом причина.
Действительно, при открытии мнемосхем фокус устанавливается в этот элемент.
Можно ли как-то самостоятельно задать элемент, на который установить фокус?
Версия 4.4.0.137
На команду записи прибор, в соответствии с протоколом Modbus RTU, отвечает не значением, а фактом записи так:
07.07.2015 17:38:11.620 (2704): Write:60, 10, 2B, 02, 00, 01, 02, 00, 00, 99, 22
07.07.2015 17:38:11.641 (2704): Read: 60, 10, 2B, 02, 00, 01, A1, 9C
По логу видно, что ответ от прибора приходит,как правило, в течение 30 мс.
По звуку тоже слышно что клапан щёлкает.
А в таблице монитора значение отображается спустя какое-то время.
Таймаут стоит 150 мс.
Получается что значение в таблице изменяется при следующем цикле опроса, а не по факту ответа прибора?
Вобщем тут проблема оказалась в порядке байт у тега.
Эту настройку просмотрел у тегов, потому что всё работало..

Сейчас вопрос вот такой - нажимаем на кнопку Триггер - её вид изменяется сразу, а значение в элементе текст отображается с задержкой в несколько секунд.
Возможно ли это исправить, то есть чтобы значение менялось так же быстро и , соответственно, все связанные с этим значением параметры?
В мнемосхеме test включите опцию "На весь экран" и увидите что-то новое )