Ваши комментарии

1) Язык С++.
Ок. Проверяем, будет результат сообщу. Подскажите какая ОС стоит на ПК?

2) Галки стоят изначально на каналах.
Проверяем.
Проверил всё еще раз. Всё совпадает с указанными Вами требованиями (…скрипт должен быть по событию, должно быть указанно точное имя мнемосхемы, кнопка записи значения должна быть "привязана" к нужному виртуальному каналу…). Но ничего не работает!

Имя виртуального канала - "Закрыть" (тип выходной переменной - Integer).
Содержание скрипта по событию записи - CloseMnemo("Ш").
Кнопка - "запись фиксированного значения" (записывается значение 0, привязана к каналу "Закрыть", пробовал ставить галочку "подтверждение записи").

Ммм…довольно интересно. Ок, мы погоняем ещё у себя. Скрипт на каком языке у Вас?

Есть еще более насущный вопрос: в случае если обесточено оборудование на установке (то есть приборы OWEN, с которых снимается сигнал, выключены), то в программе монитор отображение информации с физических каналов либо показывается с соответствующим значком (сигнализирующим, что информация из канала не поступает), либо показывается совсем "левые значения" (например, сейчас вижу в трех текстовых индикаторах,на выключенной установке, одинаковые значения - 219 градусов). Хотя, если двойным щелчком вызвать окно графика, то это окно ничего не показывает, и это правильно, потому что информация никакая не поступает. Откуда появляются загадочные цифры 219 ума не приложу. Программу перезагружал. Компьютер перезагружал. Ничего не помогает. Вопрос заключается в следующем: как можно реализовать на мнемосхеме такую же возможность, которая есть у Вас в "Конфигураторе каналов" в "Тест ОРС-каналов", т.е. если есть информация из канала и она качественная (GetQuality), то показывается значение, в противном случае показывается надпись "нет данных".

Попробуйте в конфигураторе у канала включить "галку" контроль связи.
Добрый день! Удобно сделана поиск функций(контрол+пробел). Предлагаю еще улучшить?) А именно:
1) добавить подсветку функций Pascal и объявленных переменных, массивов итд как это сделано в delphi
2) обратил внимание что при вводе имени встренной функции, нажатии клавиш "контрол+пробел" и выборе нужной функции получается следущее:

//ввожу имя функции с клавиатуры и вызываю поиск функций, выбираю WriteValue
Wri WriteValue(

в делфи вводя по-символьно имя функции и используя поиск , я могу осуществить быстрый с правильным синтаксисом :

WriteValue(

Ок. Спасибо за предложение. Мы обязательно учтем его, при выпуске следующих релизов.
Ну хорошо, может так и должно быть - пока не закроется "оконная" мнемосхема, то "всеэкранная" не показывается сверху "оконной" . Говорю себе, давай переделаем кнопочку - пусть она не вызывает "общую схему", а закрывает "дочернюю схему". Тем более, что теперь есть функции открытия/закрытия мнемосхем. Стал думать, как это сделать. Решение такое: 1) виртуальный канал со скриптом, в котором одна команда CloseMnemo("имя"); 2) кнопка с привязкой к этому виртуальному каналу. Сделал - ничего не происходит. :( Где-то я заблуждаюсь! Подскажите где!

День добрый. Нет Вы все правильно сделали, возможно просто где то допустили ошибку, в Вашем случае скрипт должен быть по событию, должно быть указанно точное имя мнемосхемы, кнопка записи значения должна быть "привязана" к нужному виртуальному каналу. А на будущее, добавим в палитру компонентов кнопку закрытия мнемосхемы, что бы не производить лишних манипуляции со скриптами.
Добрый день! На одной из точек, где установлен SL 4.3 замечено самопроизвольное закрытие монитора через 1-3 сек. В связи с чем это может происходить?

Проверьте пожалуйста наличие файла лицензии.
Добрый день! Куплена лицензия SL на 128 тэгов. Вопрос - является ли виртуальный канал тэгом, то есть количество активных виртуальных точек ограниченно лицензией?или их можно добавлять в список активных каналов сколько угодно?
Лицензией учитываются все каналы, как виртуальные так и физические.
да одинаковые
Мы ещё раз протестируем у себя данный механизм. Пришлите пожалуйста на почту примеры Ваших скриптов.
Работаем с программными регуляторами ОВЕН.
Есть ли возможность рисования графика предполагаемого тех процесса по установленным значения программы технолога.
Т.е. при задании шагов программы и её характеристик - время роста, уставка, время выдержки - строится график, а при выполнении программы - кривая значений техпроцесса накладывается на этот график.

На данный момент такой возможности к сожалению нет.
техподдержка Элемера к сожалению молчит уже вторую неделю..

К сожалению, наверное только они смогут дать ответ по своему ОРС серверу.
Подключился, посмотрел
Разумеется все переменные (значение, уставки) с атр. "r"
Но есть одна переменная Device Exchange (Тип данных тэга Smallint OleStr) с атр. "rw"
может можно как то через нее воздействовать?

Т.е значение уставки можно только читать, интересно, а что на это говорит тех. поддержка "Элемер". По переменной Device Exchange, нужно смотреть её назначение.


Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho