Ваши комментарии

Сервер: win xp
Клиент: win xp

При изменение разрешения экрана на сервере, клиенты работают до запроса любой
не начальной мнемосхемы и закрываются без ошибки.

версия: ENT

Добрый вечер.

Необходимо более подробное описание проблемы, из описанного выше трудно предположить причину такого поведения. Свяжитесь с нами по ICQ, почте, телефону, для более быстрого решения проблемы.
Добрый день! На обьекте необходимо включать звуковую сигнализацию в случае выхода температуры за пределы уставки и при квитировании ее отключать.Другими словами когда подается звуковой сигнал тревоги на звуковую карту компьютера должен быть включен выход на МДВВ ОВЕН и выключаться при квитировании.Как это можно реализовать?Если возможно дайте пример скрипта или методику решения проблемы.Надеюсь на оперативную помощь.Зарание спасибо.

Извиняюсь за долгое молчание. В текущей версии это сделать проблематично. На днях выходит новый релиз, там Вашу задачу решить будет гораздо проще. Как будет релиз, я скину Вам пример скрипта. Можете написать к нам на электронную почту, что бы иметь более оперативную связь.
access violation at address 00658268 in module vkontaktedj Read of adress 00000010

Можете более подробно описать проблему, а так же укажите версию программы и ОС.
Уважаемая служба поддержки, помогите, пожалуйста.
Задача: При выходе за значения уставок на выходящем канале аналогового контроллера ADAM-6017 , должен быть изменен сигнал на цифровом контроллере ADAM 6066. (Изменение сигнала на ADAM 6066 приводит к включению предохранителей).
Попытались решить следующим скриптом:
Var In1 : Word; y: boolean;
Begin
y:=true;
In1:= ReadValue('аналог_вх');
If In1<=34372 then y:=false;
If In1>=39400 then y:=false;
WriteValue('вирт_канал,y);
WriteValue ('цифр_выход0',y);
WriteValue ('цифр_выход1',y);
end.

При срабатывании скрипта, значение аналогового контроллера (аналог_вх) необходимо вводить вручную. А хочется чтобы значения передавались как в тесте ОРС-серверов, чтобы условия работали и наконец-то начали срабатывать предохранители при алармах, а также чтобы можно было привязать виртуальный канал к какому-либо объекту на мнемосхеме, отображающему аларм.
Извиняюсь за корявое изложение сути. Понимаю, что трудно разобраться что я тут нагородил, но для наглядности отправляю еще и зазипованную папку slProject
http://zalil.ru/34084524

День добрый.

Свяжитесь пожалуйста с нами по ICQ: 352103362 для более оперативного решения Вашей задачи. Судя по скрипту все правильно, могу предположить что виртуальный канал у Вас со скриптом который выполняется по событию записи в канал, а необходим циклический скрипт.
Всем привет! На мнемосхему помещаю клапан. Привязываю его к каналу (сигнал булевый, 1 и 0). Надо чтобы при 0 клапан был серого цвета, при 1 - зеленого. Но как это сделать? В свойствах клапана вижу - "значение выше уставки", "значение ниже уставки" и "значение норма". и выбор цветов под эти значения. Но канал-то булевый. Надо всего 2 цвета - при 0 и при 1. Зачем все так сложно? :) или где я чего не понял? :)

День добрый.
Нет, Вы все правильно поняли, свойства канала одинаковы для аналоговых и булевых каналов. В Ваше случае необходимо использовать свойства "выше и ниже уставки", на свойство "норма" не обращайте внимания. Данный метод введен из за того, что можно отдельно указать каналу реагировать на состояние "вкл" и "откл" (смотрите свойство канала в "конфигураторе")
Пока еще нет возможности работы с AVI или GIF файлами. А скоро ли появиться?

Пока по этим форматам работы приостановлены, возобновление работ будет скорей всего в 2013.
Добрый день!
В диалоге Настроить график обнаружил недочёт, а именно, параметр Желаемый шаг шкалы установлен на час, при этом на графике этот шаг 2 часа. При попытке изменить шаг на 1 час ничего не происходит. Выше 2 часов устанавливается!

День добрый, Евгений.
Спасибо за замеченный недочет, исправим.
При подключении си8 и выборе канала "показания счетчика импульсов" в настройке каналов SIMP Light SCADA, счетчик показывает не реальное значение скорости вала, а набор чисел, сам же счетчик показывает правильное значение. Связь с прибором есть. Не подскажете в чем может быть причина? Тип переменной в редакторе каналов "integer".

День добрый.

Насколько помню ОРС Овена отдает параметры DCNT, DSPD в "хитром" формате, для получения реального значения их нужно переводить. Более подробно можно почитать:
http://www.owen.ru/uploads/rie_ci8_561.pdf
http://www.owen.ru/uploads/type_prot_owen.zip
День добрый.

Версию Free обновили. Можете скачать и переустановить.
"Обсуждать"-это конечно хорошо, но лучше сделать.

Ок. Спасибо за ответы.