Ваши комментарии

Прочитал. Но не пойму до конца логику, чтобы не наступать на грабли. В базе говорится. что BAD проявляется через 5 минут после отсутсвия изменений в канале. В моем случае 45 сек. Причем время опроса в Cloud 30сек, но Симп работает с ОРС, поэтому Облако можно не упоминать. ОРС же показыввает GOOD  и если так, то почему BAD на Симпе? Да еще через 45 сек. Период опроса в СИМП стоит 1с. Я принебрегаю учетом периода фактического опроса облака в рассуждении, что источник для СИМП это ОРС. Тем не менее и в ОРС ставил период 30-45 сек. Но ничего не менялось. При индикации BAD, система клинит навсегда и помогает только ручной перезапуск опроса ОРС, как и писал.

Немного проясняется. Период опроса канала в СИМП должен быть больше периода опроса устройства установленного в сервере ОРС. Исчезли злополучные 45 сек, но все равно выскакивает BAD хотя и через больший промежуток времени и при том же качестве ОРС GOOD. Не могу понять для чего СИМП решает какое качество присвоить переменной, если просто надо взять её в ОРС и транслировать, независимо от типа кнала дискретный или аналоговый. ОРС уже обладает собственным критерием оценки качества переменной, статичность показаний нельзя рассматривать как ошибку. В моем случае на настоящий момент отключен насос и показания датчика давления 0. На нем тоже выпадает плохое качество канала. Вопреки датчику на котором идет изменение показаний, т.к. оборудование работает. Как это решить? Симп может диагностировать не качество переменной, а потерю связи с ОРС или имеется служебный инструмент в ОРС для индикации связи с опрашиваемым прибором, чтобы передавать его в качестве индикатора качества переменной на СКАДА? или вся диагностика реализована на уровне изменения состояния переменной в период времени?

спасибо.

Добрый. Интересный вопрос. Галки по началу, были все включены. Затем из-за проблем, убрал галки только на некоторых индикаторах и на этом основывался. BADa небыло только на инд. с отключенными галками, но связь с ОРС прерывалась полностью, через описанные 45 сек. Сейчас, снял все галки контроля связи и все пошло ??? сбоев нет. Почему? Я понимал снятие галки, как устранение некоего, раздражающего глаз, фактора в виде решетки BAD на индикаторе. 

Здрапвствуйте Константин. Увидел ваше обращение. Судя по нему, вы эксплуатируете скважины. Вопрос личный: производите ли вы измерение динамического уровня в скважинах? Если да, киньте пожалуйста в личку wwtp39@gmail.com ответ. На каких датчиках? используются или нет модули гальванической развязки (какие) Спасибо.

Здравствуйте. Подскажите пож., подключил к СКАДА СИМП ЛАЙТ ОРС сервер ОВЕН с протоколом OwenCloud. С постоянной периодичностью, через 45сек работы, передача данных от ОРС прекращается. Окно тегов ОРС показывает качество GOOD. Выполняю перезапуск опроса, передача данных в СКАДА восстанавливается на те же 45 сек, после чего СКАДА отражает качество переменной - BAD, но окно ОРС GOOD. Что происходит? Настройки устройства в ОРС (периоды, опросы, повторы) ни к чему не приводят, те же 45 сек и конец.... Быть может это вопрос к ОВЕН, я им послал такой же текст. Но ответ от Овен приходится ждать порой долго. Вдруг, вы встречались с этой проблемой. Спасибо.

... Прошу прощения, я неправильно понимал работу многострочного индикатора, он только на var string. Вроде бы и подсказка была "неправильный тип переменной". 

Спасибо.

Уточните пожалуйста.

т.е. снимаем привязку>сохраняем, привязываем снова>сохраняем? Привязка канала к фону объекта дала эффект без перепривязки канала к самому объекту...

PS долгое время сохраняется баг открытия редактора менемосхем из под редактора каналов. На разных версиях Симп. Приходится открывать из под редактора проектов. А дальше чудесным образом восстанавливается нормальное открытие, но не всегда. Не смертельно, но раздражает нарушение логики действий. Успехов.

У каждого свои цели и задачи. Удачи 

Теперь вопрос к ТЕХПОДДЕРЖКЕ.  

Владимир, в предыдущем ответе, прикрепил запись экрана, как это делается, откройте. Для того чтобы посмотреть привязки, надо открыть структуру, а в ней раскрывающийся список элемента. 
.....(Однако странно получается, сейчас отвечаю вам с другой машины, где стоит СИМП, на ней ваш проект работает в эмуляторе нормально. При записи 1, все цвета меняются без ошибок.....?) сам не пойму, почему... Тем не менее, работа со структурой занятна. 

Доеду до вчерашнего ПК, покручу. Может у вас  такая же проблема.

2021-04-21 08-20-46-093.avi

Это значит, что надо привязать свойства изменения фона объекта к каналу. Откройте структуру мнемосхем в ней клапан №1 согласно редактора каналов. находится под №4. Раскройте список  клапана №4 структуры мнемосхем и перетяните канал клапана №1 из списка каналов на свойство заполнение фона в структуре кл№4. Счастье вам улыбнется при проверке в режиме эмуляции. bandicam 2021-04-20 15-09-10-975.mp4

Здравствуйте техподдержка.

Крайне полезная штука при редактировании мнемосхем "копирование свойств объекта". Допускаю, что объекты разные текстовые и интерактивные. Это копирование и представляю, в 2-х видах. Если надо перенести свойства индикатора размеры, цвет от уровня сигналов, жмем "интерактивные свойства" или... сами правильно назовите. Но у индикаторов, кнопок может быть текст, да и есть простые текстовые объекты, где надо копировать только свойства текста, для этого жмем "свойства текста". Понимаю, что можно выполнить отладку объекта и размножить его, но если их 100 или 200 и у каждого свое наименование и свой канал. И вдруг нужна правка готовой мнемосхемы... это проблема. Спасибо. Может и есть какие комбинации клавиш, но пока не нахожу.