День добрый.
Для начала нужно понять причину. Что и где не работает. Связь пропадает с конкретным ОРС, другое ПО в той же конфигурации (с тем же набором контроллеров) работает с ОРС? Когда связи в СИМП нет подключались ОРС клиентом к ОРС серверу, нормально отдает данные? Скрипты могут влиять на общую производительность системы, для теста отключаем их и проверяем будет связь или нет.
День добрый.
Спасибо за сообщение. Отметили себе для обсуждения.
Да, есть такой момент, когда ОРС сервер может "утягивать" за собой монитор.
День добрый.
В принципе не особо играет роль DA или UA, главное стабильность самих серверов. DA более старый проверенный, но от кривизны серверов тоже не защищает, и нужно что бы сервера были установлены локально. UA помоложе, позволяет устанавливать не локально, но тут надо смотреть на качество и стабильность связи связи.
День добрый.
Обновляется только визуальная часть клиента, ядро по сети не обновляется.
День добрый.
Версию клиента поправили и обновили (1.5.3), можно скачать и обновиться https://client.simplight.ru/
- Решена проблема с пропаданием шапки с кнопкой меню
- Доработано удаление, теперь после процесса удаления задается вопрос Да/Нет о необходимости удаления папки с настройками, если выбрать Да, все подчиститься.
- Поправили зум на Ctrl+Плюс, Ctrl+Минус
- Теперь еще работает зум на колесико
- Добавлена возможность добавления подключения перетаскиванием JSON файла в окно программы
Структура файла:
{
"meta":"meta",
"ssl": false,
"host":"host",
"port":"port",
"gate": true,
"token":"token",
"login": "login",
"password": "password",
"auto": true
}
мне всё же не понятна логика работы драйвера модбас в версиях новее 4,7,3,50: если ранее я мог опросить устройство 2-3 раза в секунду - то теперь 1 опрос - в 2-3 минуты. Прибор Сосна-004 так и не опросилась (нет данных в мониторе). опять придётся откатывать версию назад.
Что бы ответить на Ваши вопросы, нужно знать состав сети устройств, настройки драйвера и т.д. На работающем объекте понятное дело настраивать/тестировать настройки проблематично. Если версия 4.7.3 как Вы говорите работает с установленными устройствами нормально, то есть резон её оставить, что бы не заниматься настройкой драйвера.
Да. Понаблюдайте, как изменится, будут ли появляется таймауты при ответах.
вижу что проблема есть - только бы понять как это расшифровать: serv5.txt
По логу видно что таймауты идут, надо их увеличить в настройках драйвера
еще вопрос - оно же както работало до обновления, почему такая реакция (опрос устройств) после обновления. Видимо сейчас мне нужно как то менять настройки опроса (знать бы еще какие ставить в данном случае)
Драйвер дорабатывали, он стал корректней обрабатывать ошибки, которые ранее мог пропустить. По этому и такое поведение, то что ранее драйвер игнорировал из за ошибки, теперь стал обрабатывать. Увеличте таймаут ожидания ответа от устройства.
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
В той же конфигурации, это важно? Т.е. в ОРС контара все приборы - запускаем СИМП - данных нет, запускаем Энтек - данные есть - верно?
Вы под отладкой запускаете, при этом запрос не выполняется, на выходе пустая строка, а проверки на неё скорей всего нет в коде, далее выполняясь на этом скрипт и ломается скорей всего.