Ваши комментарии

Да. Понаблюдайте, как изменится, будут ли появляется таймауты при ответах.

вижу что проблема есть - только бы понять как это расшифровать: serv5.txt

По логу видно что таймауты идут, надо их увеличить в настройках драйвера

еще вопрос - оно же както работало до обновления, почему такая реакция (опрос устройств) после обновления. Видимо сейчас мне нужно как то менять настройки опроса (знать бы еще какие ставить в данном случае)

Драйвер дорабатывали, он стал корректней обрабатывать ошибки, которые ранее мог пропустить. По этому и такое поведение, то что ранее драйвер игнорировал из за ошибки, теперь стал обрабатывать. Увеличте таймаут ожидания ответа от устройства.

День добрый.

Посмотрите в логе модбаса какие ошибки возникают при опросе. Возможно нужно будет увеличить таймауты ожидания ответа. 

День добрый.

Спасибо за подробное описание, передал в работу.

День добрый.

а ctrl\плюс так и не работает

Ctr l+ Shift "+" работает на увеличение

через несколько кликов строка с меню исчезает

Какое разрешение на ПК. При каком масштабе исчезает меню?

Принудительный локальный режим - что это и когда может пригодиться?

Если включен "локальный режим" то файлы клиента берутся из установленных файлов клиента, если локальный режим отключен, то клиент проверяет обновление файлов отвечающих за визуальное оформление клиента в облаке. 

День добрый.

Подумаем над этим предложением. Спасибо.

День добрый.

К сожалению уже наверное ни как. Можно попробовать вытащить из старой конфигурации настроек СИМП, если таковая осталась (к примеру в резервных копиях).

Если предполагаемая проблема в скриптах - то да. 